Ну ИТП еще и регулирует температуру носителя путем подмешивания обратки в подающий контур. То есть температура носителя - регулируемый параметр. Так ? Ну так представим что при температуре на улице допустим -10 установили температуру носителя "А". Начался вой жильцов что в квартирах холодно. Параметр регулируется. Части квартир становится нормально, части жарко, а часть требует поднять температуру еще. По ком ориентироваться?
В прошлом году у нас разброс температуры покваритрно был больше 12 градусов. Даже если ИТП это частично сгладит, то полностью все равно не уберет.
Вы уверены?
Есть 2 типа ИТП-по зависимой схеме и по независимой. По независимой схеме внутренний контур и подающий полностью независимы, часто даже во внутреннем контуре залит пропиленглиголь вместо воды,чтоб избежать коррозии.
Устанавливается температура теплоносителя внутреннего контура на уровне 60 град. При этом в квартире с исправной системой будет тепло, а там где завоздушены батареи,общие стены с неотапливаемыми МОПами, старыми окнами будет холодно.Не все зависит от теплоносителя.
Насосы обеспечат принудительную циркуляцию,автобалансиры уберут проблему, когда теплоноситель идет по малому кругу в многоподьездных домах.
Но ни одно из этих устройств не изменит нашего пользователя,который может уложить на всю квартиру теплый пол, подняв гидравлическое сопротивление системы и лишив соседей дальше доступа к теплу. В этом случае надо менять разводку в доме на горизонтальную(т.е. стояки вертикально в мопах, а квартиры подсоеденены к стоякам), ставить квартирные счетчики и тогда каждый сам за себя